楼主  发表于: 2013-08-27 10:52
加热箱电热管总功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,额定电压380V,加热箱最高设定温度200度,风机抽热风送到烘房。

设想一:分一组,18根每6根一相接成三角形,线电流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固态继电器选三相 250A 的

设想二:分三组,6根一组,每2根一相接成三角形,线电流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每个固态继电器选三相 80A 的,一个温控表驱动这三个固态


这种选法是否正确?还有没有更好更经济的方案?

谢谢各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-28 10:02
你不要想着便宜,等下挂了的