加热箱电热管总功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,额定电压380V,加热箱最高设定温度200度,风机抽热风送到烘房。

设想一:分一组,18根每6根一相接成三角形,线电流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固态继电器选三相 250A 的

设想二:分三组,6根一组,每2根一相接成三角形,线电流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每个固态继电器选三相 80A 的,一个温控表驱动这三个固态


这种选法是否正确?还有没有更好更经济的方案?

谢谢各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新编辑 ]
吴德星
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 193 个
工控威望: 2416 点
下载积分: 805 分
在线时间: 538(小时)
注册时间: 2010-10-25
最后登录: 2024-06-23
查看吴德星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 22:03
我最近也做套电加热设备,1个温控表控制4个可控硅,做恒温。效果还好
[fly]欢迎纺织行业的工控朋友,本人也在纺织的圈子里。希望可以共同研究美好的未来。[/fly]
吴德星
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 193 个
工控威望: 2416 点
下载积分: 805 分
在线时间: 538(小时)
注册时间: 2010-10-25
最后登录: 2024-06-23
查看吴德星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-27 22:07
你的发热管是什么样的?我用的红外线发热管,1.8米长,8KW,220V