加热箱电热管总功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,额定电压380V,加热箱最高设定温度200度,风机抽热风送到烘房。

设想一:分一组,18根每6根一相接成三角形,线电流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固态继电器选三相 250A 的

设想二:分三组,6根一组,每2根一相接成三角形,线电流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每个固态继电器选三相 80A 的,一个温控表驱动这三个固态


这种选法是否正确?还有没有更好更经济的方案?

谢谢各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新编辑 ]
zymzym
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
注册时间: 2009-08-28
最后登录: 2024-02-20
查看zymzym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 12:13
一个温控仪也可,41A选80A的当然够用,设计三个固态可单独加热。
zymzym
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
注册时间: 2009-08-28
最后登录: 2024-02-20
查看zymzym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-27 18:56
引用
引用第6楼nfxuhui于2013-08-27 13:11发表的  :
回4楼:看了很多牌子温控表都只有1如SSR输出,这样1个表控制3个固态就只能同开同关了吧,要单独控制估计还是要3只表的,要么有3路SSR输出的表。
3只表的话就要接3只PT-100,能不能这样 一只PT-100接1号表,1号输出电流信号到2号表,2号表再输出电流信号到3号表,这样实现1只PT-100控制3只固态继电器,不知可不可取?

控制回路中3个固态前各加一个转换开关不就完了。