这图里面X1和X2是开关,是互锁的。X3和X4是感应开关,是感应门到位置没有。Y1和Y2是驱动电机的线圈。 Y3和Y4是指示灯。位置指示灯。
我感觉那里没做好, Y1和y 2靠什么停下来,是在X1常开那里串个X4常开吗?
分享
liubin930
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
132 点
下载积分:
552 分
在线时间: 6(小时)
注册时间:
2013-08-18
最后登录:
2020-11-27
查看liubin930的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-27 10:27
全看
|
小
中
大
首先你少一个总停止按钮,一旦接通Y1 Y2中任何一个,你就会有一个线圈导通。
第二给你个建议请不要直接驱动。用辅助继电器驱动