这图里面X1和X2是开关,是互锁的。X3和X4是感应开关,是感应门到位置没有。Y1和Y2是驱动电机的线圈。 Y3和Y4是指示灯。位置指示灯。
我感觉那里没做好, Y1和y 2靠什么停下来,是在X1常开那里串个X4常开吗?
分享
youtuo
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
173 点
下载积分:
929 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2013-06-28
最后登录:
2014-11-06
查看youtuo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-27 20:23
全看
|
小
中
大
这个有开关也互锁的,加上接触器互锁,就是双重互锁。
y1 和y2是驱动交流接触器的线圈。X3和X4是门的位置开关,就是说 Y1驱动门到X4 位置就会自动停止,我主要就是需要解决这个问题,我是那里没做到,所以没法实现Y1驱动门到X4就自动停下来。
原谅我没说明白,这里还有个没说明白,就是y1停止是靠X4来实现的。