用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
台达DVP-14SS11T2就是个垃圾。
上一主题
下一主题
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-11-30
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-26 10:55
全看
|
小
中
大
这些天没干别的,劲捣鼓这个破玩意了
。一个角码锯做定位控制,设备来时自带的台达14SS,伺服控制器和TP04,2年了一直就这么断断续续的将就着用,切料的时候不是长就是短,换屏蔽线,加磁环,做单独的接地,强电信号线和弱电信号线分离,总之能影响控制器和PLC的办法都做了,就是不行。因涉及到产品的质量问题,老板说想法改改,不然就把它拆了放一边不用了,山东济南泰鼎的设备,果断爆你的光,NM的什么破JB东西。现在PLC果断改成三菱FX1S-14MT的了,精度杠杠的,误差0.001MM。
分享
xcaq123
工业自动化
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
242 个
工控威望:
430 点
下载积分:
9874 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2009-03-06
最后登录:
2024-08-31
查看xcaq123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-11 08:22
全看
|
小
中
大
看来台达的PLC确实有待提高质量,好像不稳定,死机已经是台达产品质量鲜明的特点了 哈哈哈
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
台达DVP-14SS11T2就是个垃圾。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问