楼主  发表于: 2013-08-26 10:55
这些天没干别的,劲捣鼓这个破玩意了 。一个角码锯做定位控制,设备来时自带的台达14SS,伺服控制器和TP04,2年了一直就这么断断续续的将就着用,切料的时候不是长就是短,换屏蔽线,加磁环,做单独的接地,强电信号线和弱电信号线分离,总之能影响控制器和PLC的办法都做了,就是不行。因涉及到产品的质量问题,老板说想法改改,不然就把它拆了放一边不用了,山东济南泰鼎的设备,果断爆你的光,NM的什么破JB东西。现在PLC果断改成三菱FX1S-14MT的了,精度杠杠的,误差0.001MM。
zjrsandy
好好学习,天天向上
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 292 点
下载积分: 19617 分
在线时间: 298(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-12-19
查看zjrsandy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-28 13:30
台达PLC确实是个垃圾货,模拟量输出模块老有问题,无缘无故没输出了。一会又有了,绝对不是线的问题,因为不是一台两台