LS K7M-DR10UE  这是我从一台正常设备拆下,是好的。
为什么不能联机。联机失败。
这与PLC加密有没有关系
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3025(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-01
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-25 18:50
是精简型的PLC,不能通讯和加密无关,类型一定选择K120S(E),RS232连接线方式为:2-3,3-2,5-5