窑炉上的变频器传动电机老跳闸。 变频器是三菱7.5kw的,拖动5个1.1kw电机,每台电机用一个断路器控制 ,断路器以前是2-4A现在换成4-6A  西门子的。     还是不定时的跳闸, 也不固定一台电机,跳闸以后直接在合闸电机又正常运转,变频器也没报警,这是什么原因。  求高手解答
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:42重新编辑 ]
zhangxpjxh
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 134 点
下载积分: 608 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-08-28
最后登录: 2016-07-31
查看zhangxpjxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-01 21:01
考虑断路器选型是否带有热动的功能,可能存在环境温度或其他温度高引起跳闸,另一方面考虑变频器运行频率和跳闸的关系,变频器输出的波形中谐波分量大,造成空开误动作,适当提高载波频率看一下,或者考虑对调变频器试试