楼主  发表于: 2013-08-21 09:26
窑炉上的变频器传动电机老跳闸。 变频器是三菱7.5kw的,拖动5个1.1kw电机,每台电机用一个断路器控制 ,断路器以前是2-4A现在换成4-6A  西门子的。     还是不定时的跳闸, 也不固定一台电机,跳闸以后直接在合闸电机又正常运转,变频器也没报警,这是什么原因。  求高手解答
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:42重新编辑 ]
bztongyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 483 点
下载积分: 61795 分
在线时间: 820(小时)
注册时间: 2013-06-10
最后登录: 2024-12-17
查看bztongyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 10:01
你这配置看着挺别扭的:4-6A的断路器,7.5KW的变频器,1.1KW的电机。首先查从断路器到变频器的电缆有无破损,短路的地方。在看下你的变频器参数是否调整过,输出功率应该与负载基本一致,你的变频器与电机功率相差太大了。
bztongyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 483 点
下载积分: 61795 分
在线时间: 820(小时)
注册时间: 2013-06-10
最后登录: 2024-12-17
查看bztongyong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-21 10:34
哦,了然,还真的没看清楚。但这位老兄说的确实是模糊了点,呵呵。审题不清,审题不清,惭愧惭愧。