li10142121
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 743 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2010-05-19
最后登录: 2023-09-07
查看li10142121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-21 08:04
三菱7.5kw变频器拖动5台1.1kw电机,每台电机用一个4—6A西门子断路器控制,但还是不定时会有一个断路器跳闸,也不是固定的那一个断路器跳。 跳闸以后直接合闸电机又能正常运转,这是什么原因啊,   急求各位大虾们 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新编辑 ]
jesselai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2016-07-13
查看jesselai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 08:25
材料方面,你用的断路器可能有质量问题,容量没标称的那么大,电路方面可能是电机启动的时候过电流瞬间给冲跳的