三菱7.5kw变频器拖动5台1.1kw电机,每台电机用一个4—6A西门子断路器控制,但还是不定时会有一个断路器跳闸,也不是固定的那一个断路器跳。 跳闸以后直接合闸电机又能正常运转,这是什么原因啊,   急求各位大虾们 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新编辑 ]
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 22:10
建议用国产的断路器试试看;以前我用的西门子断路器也出现过这个问题;用德力西或者正泰的10a断路器就没有出现过;也不知道怎么回事;