急求...断路器为什么老是不定时跳闸
上一主题
下一主题
li10142121
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
141 点
下载积分:
743 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2010-05-19
最后登录:
2023-09-07
查看li10142121的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-21 08:04
全看
|
小
中
大
三菱7.5kw变频器拖动5台1.1kw电机,每台电机用一个4—6A西门子断路器控制,但还是不定时会有一个断路器跳闸,也不是固定的那一个断路器跳。 跳闸以后直接合闸电机又能正常运转,这是什么原因啊, 急求各位大虾们 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新编辑 ]
分享
prince188
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
296 个
工控威望:
8255 点
下载积分:
16949 分
在线时间: 414(小时)
注册时间:
2007-12-13
最后登录:
2024-08-09
查看prince188的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-21 13:36
全看
|
小
中
大
断路器电流可调把调到最大6A,你可能调到4A了,不行就换10A断路器试试吧。
分享
prince188
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
296 个
工控威望:
8255 点
下载积分:
16949 分
在线时间: 414(小时)
注册时间:
2007-12-13
最后登录:
2024-08-09
查看prince188的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-08-21 13:38
全看
|
小
中
大
不应该一个变频器同时拖动5台电机这样不合理,可以变频起动后用接触器切换到工频控制。