三菱7.5kw变频器拖动5台1.1kw电机,每台电机用一个4—6A西门子断路器控制,但还是不定时会有一个断路器跳闸,也不是固定的那一个断路器跳。 跳闸以后直接合闸电机又能正常运转,这是什么原因啊,   急求各位大虾们 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新编辑 ]
prince188
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16949 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2007-12-13
最后登录: 2024-08-09
查看prince188的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 13:36
断路器电流可调把调到最大6A,你可能调到4A了,不行就换10A断路器试试吧。
prince188
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16949 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2007-12-13
最后登录: 2024-08-09
查看prince188的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-21 13:38
不应该一个变频器同时拖动5台电机这样不合理,可以变频起动后用接触器切换到工频控制。