li10142121
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 743 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2010-05-19
最后登录: 2023-09-07
查看li10142121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-21 08:04
三菱7.5kw变频器拖动5台1.1kw电机,每台电机用一个4—6A西门子断路器控制,但还是不定时会有一个断路器跳闸,也不是固定的那一个断路器跳。 跳闸以后直接合闸电机又能正常运转,这是什么原因啊,   急求各位大虾们 。 共同研究研究
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:32重新编辑 ]
li10142121
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 743 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2010-05-19
最后登录: 2023-09-07
查看li10142121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-21 16:35
引用
引用第5楼xl_x123于2013-08-21 13:29发表的  :

有道理

工作电流不大,是恒定的,电机是常转的
li10142121
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 743 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2010-05-19
最后登录: 2023-09-07
查看li10142121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-21 16:37
引用
引用第8楼武杰于2013-08-21 15:50发表的  :
谐波影响。

谐波影响   如何去除谐波,用滤波器?
li10142121
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 141 点
下载积分: 743 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2010-05-19
最后登录: 2023-09-07
查看li10142121的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-22 21:00
引用
引用第11楼曾文庆3于2013-08-21 20:37发表的  :
我到过许多地方。人们都很能少用一拖五。如果要用断路器最少要10A

主断路器是40A的,跳闸的那个是电机上的  电机是1.1kw每个电机上配有一个断路器以前是2-4A的还不跳,现在不知道是什么原因