在气缸上用检测开关上升沿触发指令,但是上升沿检测不到信号,可是检测开关确实会有点亮的过程。怎么做能收到检测开关的上升沿信号呢?
changyu0330
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-11-02
查看changyu0330的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-04 14:23
先判斷是不是有壓降,
燈有亮不見得會有訊號,工作電壓不到PLC不見得會也收到,
在來你可以加上計數器,
X1054
X1002