各位师傅:
请教个关于威纶触摸屏编程的问题,就是用一台MT6056i的触摸屏通过RS485直接连接三个台达VFD-M的变频器(MODBUS-RTU格式),比如做个更改运行频率的按钮应该怎么设置啊?
主要是这个按钮怎么来控制是改变哪台变频器的频率,也就是怎么区分变频器的站号?

(附图是台达变频器的MODBUS地址)
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-19 09:46
触摸屏与变频器modbus rtu 通讯
附件: 新建文件夹1.rar (370 K) 下载次数:5194
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 新建文件夹 (2).rar (12 K) 下载次数:3637
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuqquan) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(致远豫信) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(愚公移山) 热心助人!
    xuyifu
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 134(小时)
    注册时间: 2013-08-13
    最后登录: 2018-04-28
    查看xuyifu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-08-20 08:31
    用串口调试软件与台达变频器modbus rtu 通讯时,为什么我还没有发送数据时就开始接收到很多FF,已经排除是干扰,变频器也换过,通讯参数都与串口调试软件一致,也试过西门子200PLC通过自由口协议控制变频器,都没有反应。请大家帮忙解答
    xuyifu
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 134(小时)
    注册时间: 2013-08-13
    最后登录: 2018-04-28
    查看xuyifu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-08-22 17:14
    问题找到了,我用的是USB-PC -PPI 电缆虽然是USB转485但是不行,后来找了根USB转232电缆再自己加了两个电阻变485现在通讯正常。