愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-11-28
查看愚公移山的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-17 17:40
图片:
各位师傅:
请教个关于威纶触摸屏编程的问题,就是用一台MT6056i的触摸屏通过RS485直接连接三个台达VFD-M的变频器(MODBUS-RTU格式),比如做个更改运行频率的按钮应该怎么设置啊?
主要是这个按钮怎么来控制是改变哪台变频器的频率,也就是怎么区分变频器的站号?

(附图是台达变频器的MODBUS地址)
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-11-28
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-19 19:52
终于弄明白了:
威纶的地址格式为:“N#X"
其中N代表站号,#分隔符,X为MODBUS地址。