三菱MR-J2S通电后报警AL.52 误差过大,    机器复位后又可以运行。   编码器问题怎么修理这种故障的编码器???

[ 此帖被zzn6737在2013-08-17 16:14重新编辑 ]
无锡环诚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 291 点
下载积分: 295 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2009-06-24
最后登录: 2024-09-03
查看无锡环诚的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-23 13:09
报AL52的原因是因为电机编码器故障或者说负载过重引起的,如果负载不重也许电机转子失磁造成的。
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com