哪位大侠知道,由于之前只用到Y0这一路高速脉冲输出口,Y0发完脉冲后,M8029会置1一个扫描周期,不会有问题
但是现在我要用到Y0,Y1两路高速脉冲,那m8029是控制Y0 还是Y1呢?还是Y0、Y1都控制,这样不便于编程控制
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-15 11:11
在脉冲指令下一步各用M8029去控制另一个内部继电器就可以了如PLSY  D0 D3 Y0        LD  M8029      OUT M0        
    PLSY  D5 D7 Y1        LD  M8029      OUT M1
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-15 15:20
这样做就是把M8029分成了两个独立的信号了。Y0发完了M0就通了。Y1发完了M1就通了。同时发完那M0和M1就同时通了。
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-19 16:35
四楼的兄弟你试一下就明白了。