这几天在用三菱的plc控制2台三菱的变频,plc是485模块,变频器是E700系列的pu端口,方法一、RDA,RDB,SDA,SDB,SG,五根线,通讯正常。方法二、RDA和SDA短接,RDB和SDB短接,另外加SG,3根线,通讯正常。方法三、同方法二,但去掉SG,结果通讯依然正常。是不是SG的作用只是确认一个低电压啊,不明白啊,请教各位大师啊。
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139144 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-12-01
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-08 10:44
如果真正了解什么是 RS422/RS485 通讯, 就会知道这是正常的