cs12012547
当一切尘埃落定.....心又该向往哪里?
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1380 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2009-09-25
最后登录: 2022-10-31
查看cs12012547的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-04 01:56
图片:
我现在手上一个项目。需要编写PLC的一个小程序,具体要求:前工程给料 然后通过视觉检测是否有NG(不良品) NG通过金检机前段的翻板 排出 良品继续通过输送带给前段包装机。
tiansan80700
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-06-03
最后登录: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-04 08:27
在基恩士视觉系统上设置好,当检测到不良品时,它会输出信号,用这个信号作为PLC的输入信号,再从PLC输出信号给全检机推动翻板。
tiansan80700
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2011-06-03
最后登录: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-04 10:55
如三菱PLC有一个先入先出指令吗,其它的PLC都差不多,你研究一下,很好解决的。不必在排出NG的同时可以让前边不要送料,这样太不专业呢