得意的笑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 111 点
下载积分: 685 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2011-01-20
最后登录: 2024-09-21
查看得意的笑的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-02 21:54
PLC有发出脉冲  但驱动器MR-JE-A接收不到 跪求指导
得意的笑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 111 点
下载积分: 685 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2011-01-20
最后登录: 2024-09-21
查看得意的笑的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-02 21:56
MR-JE-10A与MR-E-10A的接线有没有区别很大的  
lisirong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 296 点
下载积分: 10284 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2011-09-25
最后登录: 2024-09-13
查看lisirong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-12 06:18
不光接线区别大,如何参数设定有所变化
liulungao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2010-04-10
最后登录: 2019-05-13
查看liulungao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-05 18:10
你把PA01  :0  PA05  : 2000  看一下行不行
liulungao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2010-04-10
最后登录: 2019-05-13
查看liulungao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-10-05 18:11
你弄好告诉我一声