wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-31 08:51
图片:
图片:
本人曾经发表过:同样程序,响应时间不一样(http://www.ymmfa.com/read-gktid-1433110.html)FX2每次上电都会吸哈M2,大家热烈回帖发表看法,我特地从箱底里抄出一只十年前拆机学习的FX1S,同样也是继电器输出的,测试结果,FX1S是不吸合M2,而FN2N是每次PLC通电吸哈M2,(需要说明的是这个程序,是我之前一台设备的一段程序,当时调试没发现这问题,这是另一台PLC调试出现这问题。)如图,FX1S通电时不吸哈M2,而FX2N则每次通电吸哈M2,请大家不要说程序有问题!
[ 此帖被wangfuwang在2013-07-31 11:52重新编辑 ]
jzzjzq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-01 10:26
深究了说,这个程序是有点问题的。M2吸不吸合的关键在于,第一次程序运行时X0的信号有没有被读取进来。而这个次序和时间,是和PLC比较底层的程序相关系的,因此有较大的不确定性。如要稳定,应当加入一个延时或一个旗杆信号。
所以我比较赞同6楼观点。
再,谈论技术问题不要涉及资历比较好,老师付不能保持警惕怀疑的心(包括对自己),也就是思维慢慢僵化的序曲了。