wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-31 08:51
图片:
图片:
本人曾经发表过:同样程序,响应时间不一样(http://www.ymmfa.com/read-gktid-1433110.html)FX2每次上电都会吸哈M2,大家热烈回帖发表看法,我特地从箱底里抄出一只十年前拆机学习的FX1S,同样也是继电器输出的,测试结果,FX1S是不吸合M2,而FN2N是每次PLC通电吸哈M2,(需要说明的是这个程序,是我之前一台设备的一段程序,当时调试没发现这问题,这是另一台PLC调试出现这问题。)如图,FX1S通电时不吸哈M2,而FX2N则每次通电吸哈M2,请大家不要说程序有问题!
[ 此帖被wangfuwang在2013-07-31 11:52重新编辑 ]
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-11-12
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-31 14:00
摆明就是程序有问题。写出来的程序要经得起捶打。至少我写这功能就不会这样写。
[ 此帖被戆狮在2013-07-31 22:37重新编辑 ]
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-11-12
查看戆狮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-31 22:20
好说,大学本科电气自动化专业。工作到现在也8年了,生产线调试也干了一点点,现在是自己打工
我觉得这问题就没有值得纠缠
请问一下
为什么X0要先接常闭开关?
为什么要用M0转换,不直接用X0?
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训