引用引用第1楼niningtt于2013-07-30 14:29发表的 :首先你能确定你断电编码器轴没有动吗?或者相连接之相关没有机械相对微量运动?如果与电源有关,那你编码器电源用PLC输出的24V,试试呢?
引用引用第3楼wujianzzx于2013-07-30 22:27发表的 :正常呀,关电源时是脉冲的下降沿,
引用引用第5楼jyw2896于2013-07-31 06:15发表的 :关闭电源前断开高速计数程序
引用引用第7楼supermax于2013-07-31 08:07发表的 :既然有关电源下降沿加一,就可以有上电上升沿减一。
引用引用第8楼huniutadi于2013-07-31 08:08发表的 :加滤波器
引用引用第11楼戆狮于2013-07-31 22:31发表的 :可以的话换一个编码器看看,或将编码器放近点试试看,或放在其他PLC上看看
引用引用第17楼台菱电梯于2013-08-01 15:25发表的 :在没有断电之前而且没有工作的情况下设置一个条件将数据保存,开机时将这个数据刷新