请教各位:
  在客户处发现一头痛的现象: 关断机器总电源时增量式编码器会自动加1,相同的程序在公司机器上测试则没有发现此类现象,更换新的编码器、换屏蔽线也一样,后又将编码器直接装在电箱里面,电箱里全是DC24V低压,关闭电源时监控故障依就。此现象有时有,有时又没有。真的很迷惑!望各位指教!
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1955(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2024-12-21
查看yangliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-30 22:24
引用
引用第1楼niningtt于2013-07-30 14:29发表的  :
首先你能确定你断电编码器轴没有动吗?或者相连接之相关没有机械相对微量运动?
如果与电源有关,那你编码器电源用PLC输出的24V,试试呢?

机器没有运行,编码器轴应该没有动,PLC没有自带的DC24V电源。是不是干扰造成的?
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1955(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2024-12-21
查看yangliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-30 22:38
引用
引用第3楼wujianzzx于2013-07-30 22:27发表的  :
正常呀,关电源时是脉冲的下降沿,

但是机器没有运行,如果每次断电源时编码器增加1,次数多了编码器数会累加,到时会造成动作混乱!
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1955(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2024-12-21
查看yangliu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-31 07:21
引用
引用第5楼jyw2896于2013-07-31 06:15发表的  :
关闭电源前断开高速计数程序

断开电源是随时的,操作工操作完机器后就有可能随时关断总空气开关。
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1955(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2024-12-21
查看yangliu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-31 21:20
引用
引用第7楼supermax于2013-07-31 08:07发表的  :
既然有关电源下降沿加一,就可以有上电上升沿减一。

并非每次断电都增加为1,有时又不加,没规律。所以不能上电上升沿减1.
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1955(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2024-12-21
查看yangliu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-31 22:18
引用
引用第8楼huniutadi于2013-07-31 08:08发表的  :
加滤波器

我也想加一个电源滤波器,将它放在开关电源的前端,不知效果如何?
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1955(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2024-12-21
查看yangliu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-31 22:33
引用
引用第11楼戆狮于2013-07-31 22:31发表的  :
可以的话换一个编码器看看,或将编码器放近点试试看,或放在其他PLC上看看

换过一个新的编码器放在PLC的端子边也一样。
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1955(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2024-12-21
查看yangliu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-01 21:50
引用
引用第17楼台菱电梯于2013-08-01 15:25发表的  :
在没有断电之前而且没有工作的情况下设置一个条件将数据保存,开机时将这个数据刷新

这是一种比较好的方法,谢谢!
还有什么比较好的硬件防护措施?
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1955(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2024-12-21
查看yangliu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-02 16:48
仔细想了一下,如果是在机器正常运行的情况下突然断电,同样会出现编码器增加的问题,所以问题仍然存在.
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1955(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2024-12-21
查看yangliu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-02 17:25
公司里及同行的机器都是如此使用的,再说卖出去的机器都有几百台了,都没有出现此问题.
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1955(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2024-12-21
查看yangliu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-02 18:07
是不是加一个电阻和电容?阻值和电容大小如何计算?谢谢!