yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1964(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-01-04
查看yangliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-30 14:14
请教各位:
  在客户处发现一头痛的现象: 关断机器总电源时增量式编码器会自动加1,相同的程序在公司机器上测试则没有发现此类现象,更换新的编码器、换屏蔽线也一样,后又将编码器直接装在电箱里面,电箱里全是DC24V低压,关闭电源时监控故障依就。此现象有时有,有时又没有。真的很迷惑!望各位指教!
一笑而过
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2025-01-02
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-31 22:31
可以的话换一个编码器看看,或将编码器放近点试试看,或放在其他PLC上看看
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(yangliu) 热心助人!
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 486 点
    下载积分: 1462 分
    在线时间: 593(小时)
    注册时间: 2010-08-06
    最后登录: 2025-01-02
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-07-31 23:00
    PLC加滤波器了吗?编码器线加上磁珠看看,再找个PLC在同一个电源上试试
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(yangliu) 热心助人!
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训