欢天喜地
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 336 点
下载积分: 14319 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2010-03-06
最后登录: 2024-07-21
查看欢天喜地的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-28 23:15
。。。。。。
[ 此帖被欢天喜地在2013-11-07 22:16重新编辑 ]
jzzjzq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-29 10:26
引用
引用第2楼eledesigner于2013-07-29 09:04发表的  :
假如扫描周期是10ms ,那脉冲频率是100HZ,这么低,有用么?

因为Y输出一周期只能刷新一次,所以10ms的周期实际只能输出50HZ的频率,因为还需要输出负半周。
jzzjzq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-30 11:47
引用
引用第9楼zzj111000于2013-07-30 08:44发表的  :
如果说定位精度不高,速度也不快,或许可以

其实无关精度,主要是速度问题。