RT,RT,RT
低调!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2457 个
工控威望: 3066 点
下载积分: 11431 分
在线时间: 660(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-12-20
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-16 16:15
当然可以。从变频器切换到工频是可以的,反之就可能不太行。
相信自我!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-16 16:17
可以,恒压供水就是按这种方式运行的一种。
打豆豆
欧姆龙-NJ系列 NX系列 NY系列,远程解密,西门子120
级别: VIP会员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 1458 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 8485 分
在线时间: 1950(小时)
注册时间: 2006-12-20
最后登录: 2024-12-16
查看打豆豆的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-16 19:58
引用
引用第1楼吕工于2012-03-16 16:15发表的  :
当然可以。从变频器切换到工频是可以的,反之就可能不太行。

反之是绝对不行
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:177-1152-8688
penzhenjian
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-17 01:22
可以.从变频器切换到工频是可以的
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-12-15
查看kyy80的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-17 08:01
可以的。。。
坚士人
心动就要行动
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 453 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18491 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2009-10-08
最后登录: 2024-12-09
查看坚士人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-17 08:46
不成问题
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-17 08:51
引用
引用第3楼gys19830912于2012-03-16 19:58发表的  :

反之是绝对不行

楼上用词有奌太“绝对”了吧!说说你的理由!我想说的是过分的“绝对”是误导,你亲自试验过吗?我说两者都可以互相切换,换至变频时加延时或速度跟综即可,切至工频则可要可不需要。
[ 此帖被suuy79在2012-03-17 09:00重新编辑 ]
wsc001
先做人后做事
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2023-01-10
查看wsc001的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-17 09:39
延时和速度跟踪理论上是非常可行的 实际上由于延时精度和各品牌变频器跟踪能力 造成变频器报错  本人认为很多变频器的速度跟踪参数使用不佳 。
打豆豆
欧姆龙-NJ系列 NX系列 NY系列,远程解密,西门子120
级别: VIP会员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 1458 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 8485 分
在线时间: 1950(小时)
注册时间: 2006-12-20
最后登录: 2024-12-16
查看打豆豆的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-17 10:12
引用
引用第7楼suuy79于2012-03-17 08:51发表的  :

楼上用词有奌太“绝对”了吧!说说你的理由!我想说的是过分的“绝对”是误导,你亲自试验过吗?我说两者都可以互相切换,换至变频时加延时或速度跟综即可,切至工频则可要可不需要。

不相信,是吧,自己弄个变频器做实验就是。别给我来什么理论
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-17 10:45
可以试试看
wananjushi
万安居士
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2011-12-24
最后登录: 2018-07-22
查看wananjushi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-17 10:48
可以的,变频器相当于一台软启动器,完成软启功能后就可以切换到工频运行了