大家好,有几个关于伺服的问题想请教一下。
1、PLC控制伺服的过程:PLC发出相应的脉冲,然后PLC通过高速计数器来判断伺服是否运动?例如,PLC输出200个脉冲,高速计数器就应该计数到200,如果高速计数器的值不等于200,是不是就说明出现故障呢?
2、关于增量型和绝对性值得编码器的理解?绝对值我理解就是一把尺,上面每个刻度都有一个单独的信号?增量型就是根据原点来进行加减?
3、伺服电机,有步进电机和交流等等,除了性能上面的区别,在PLC控制上面有却别吗?(不算电子齿轮比的计算这些)是不是也是发脉冲,然后高速计数器比较,然后在判断?
谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158829 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-15 13:43
1,PLC发完脉冲就不管了,是否到位看伺服控制器的;
2,编码器你的理解差不多就这意思,一般绝对值是读特殊编码,增量是记录脉冲数;
3,PLC直发脉冲,不判断,是否完成是伺服控制器的事。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158829 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-15 13:44
楼上讲的是日系