有一条200的数据线,前一阵子用得还好好的,今天居然通信不上。仔细看了一下,就是端口无法选择,如下图所示,默认的是usb,请问这是咋回事?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-21
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-13 10:04
全看
|
小
中
大
接口设置里面,驱动程序不要选PC Adapter,而是PC/PPI Cable,才有端口号选择。
PC Adapter只能是USB
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-21
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-07-13 16:29
全看
|
小
中
大
PC Adapter对应的是适用于300/400系列的编程线:
如果不是这根,请使用PC/PPI Cable,该驱动可设置端口地址: