各位大侠,关于4-20mA模拟量对应6400-32000如何转换成实际工程值。

例如,电流2A-3.5A的电流经过转换要在触摸屏上显示。
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2620 个
工控威望: 21427 点
下载积分: 13216 分
在线时间: 2744(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-11-24
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-10 09:50
对于4-20MA两线制仪表
Y=(X-6400)*(Ymax-Ymin)/(32000-6400)+Ymin

X---AI    data type: word, integer
Ymax --- 工程量上限      data type: real
Ymin --- 工程量下限      data type: real
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2620 个
工控威望: 21427 点
下载积分: 13216 分
在线时间: 2744(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-11-24
查看huoshi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-10 09:55
希望对你有帮助火石:
附件: 西门子S7-200模拟量编程.rar (4 K) 下载次数:30