用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
调试时发现I0.3和I0.4 不能同时有信号
上一主题
下一主题
yzyuanxiang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
193 点
下载积分:
1490 分
在线时间: 98(小时)
注册时间:
2013-02-25
最后登录:
2023-10-04
查看yzyuanxiang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-07-06 15:34
只看楼主
|
小
中
大
有一台设备提供2组无源触点信号,当2组同时有信号时, 要么I0.3输入指示灯亮,要么I0.4输入指示灯亮。2组触点借用PLC+24v 公共触点, 后来一组用开关电源的+24v把2组信号隔离,结果就好了,请问这是为什么??
分享
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
630 个
工控威望:
825 点
下载积分:
21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间:
2010-10-27
最后登录:
2024-05-10
查看沙痕的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-06 15:44
只看该作者
|
小
中
大
不是隔离问题的吧,你注意一下是不是PLC本身的24V电源有问题呢,带不起2个点呀
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
调试时发现I0.3和I0.4 不能同时有信号
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问