q21009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1747 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2013-02-22
最后登录: 2024-11-28
查看q21009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-03 21:35
三菱F1N 外接8点输入扩展不定期出现扩展输入信号正常PLC输入指示灯也亮但程序中没信号,切断PLC电源复位后,有正常了,咋回事。
hnd123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2011-11-01
最后登录: 2020-07-09
查看hnd123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-04 09:13
1、可能是传输线出了问题。没有将信号传给plc。
2、你的程序中有循环指令。扫描时间过长,所以,需要等到下一个周期才能接通。最长扫描时间可以达到几秒。
3、你的程序中有中断,跳转,主控等功能指令,虽有输入,但是没有输出。