楼主  发表于: 2012-03-15 09:48
很奇怪!三菱PLC怎么可以双线圈或多线圈输出呢?这样程序也不会错误,想不明白,高手指点谜团???谢谢!!
相信自我!
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2025-03-24
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-16 00:25
比如在一段很长的嵌套中有条件1,out y0,但由于三菱plc最多只能带32行(好像是可能记错),那么假设我要修改程式,还有条件2也out y0,那么,这时我条件2只能加在下一段程序中来out  y0了,这时也是双重线圈输出啊,这应该是允许的,假设不允许,那么像这样的情况那不是没法修改了?