很奇怪!三菱PLC怎么可以双线圈或多线圈输出呢?这样程序也不会错误,想不明白,高手指点谜团???谢谢!!
相信自我!
分享
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
582 个
工控威望:
2562 点
下载积分:
23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间:
2010-10-22
最后登录:
2022-08-19
查看z4131246的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-15 11:38
全看
|
小
中
大
在置位指令 复位指令 主控指令 子程序调用指令等一些高级指令里可以出现双线圈 普通的线圈在没有特殊指令下是不允许出现双线圈的。