沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 628 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-12-04
查看沙痕的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-02 01:23
110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
alent
只要努力,一切皆有可能!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 355 个
工控威望: 417 点
下载积分: 3242 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2024-08-24
查看alent的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-05 11:31
改用软启动试一下,应该没有多大的问题