用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
110KW-160KW电机启动,有没有谁用过星三角启动的
上一主题
下一主题
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
628 个
工控威望:
825 点
下载积分:
21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间:
2010-10-27
最后登录:
2024-12-04
查看沙痕的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-07-02 01:23
全看
|
小
中
大
110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
分享
alent
只要努力,一切皆有可能!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
355 个
工控威望:
417 点
下载积分:
3242 分
在线时间: 164(小时)
注册时间:
2008-05-03
最后登录:
2024-08-24
查看alent的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-05 11:31
全看
|
小
中
大
改用软启动试一下,应该没有多大的问题
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
110KW-160KW电机启动,有没有谁用过星三角启动的
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问