110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
wjs158
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2389 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2012-12-11
最后登录: 2024-05-08
查看wjs158的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-04 13:20
你那可能是星形运转的方向和三角形运转的方向不对