用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
110KW-160KW电机启动,有没有谁用过星三角启动的
上一主题
下一主题
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
630 个
工控威望:
825 点
下载积分:
21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间:
2010-10-27
最后登录:
2024-05-10
查看沙痕的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-07-02 01:23
全看
|
小
中
大
110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1189 个
工控威望:
1734 点
下载积分:
7546 分
在线时间: 576(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-10-28
查看sanlihu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-27 11:24
全看
|
小
中
大
1:空开跳几次了就更容易跳了。
2:延长星形起动时间。
3:星形接触器一定先断开1~2秒三角形接触器才能闭合,(电机速度起来后不用担心1~2秒后接三角形时电流会大)。
吉圆电气 QQ751673698
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
110KW-160KW电机启动,有没有谁用过星三角启动的
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问