110KW-160KW电机启动,有没有谁用过星三角启动的
上一主题
下一主题
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
628 个
工控威望:
825 点
下载积分:
21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间:
2010-10-27
最后登录:
2024-12-04
查看沙痕的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-07-02 01:23
全看
|
小
中
大
110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
分享
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
736 个
工控威望:
1054 点
下载积分:
2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2017-06-10
查看matengfei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-03 00:35
全看
|
小
中
大
星型运行接触器和三角型运行接触器互锁,保证两个接触器不能同时接通。可不可以让星型接触器线圈先失电,让星型接触器主触点完全断开,延时一会儿再启动三角运行的接触器(这段时间电机靠惯性运行)。不知道这样做会不会有什么危险.............