110KW-160KW电机启动,有没有谁用过星三角启动的
上一主题
下一主题
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
630 个
工控威望:
825 点
下载积分:
21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间:
2010-10-27
最后登录:
2024-05-10
查看沙痕的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-07-02 01:23
全看
|
小
中
大
110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
分享
成功学习
我佛慈悲,
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
291 个
工控威望:
523 点
下载积分:
11278 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-05-28
最后登录:
2020-07-29
查看成功学习的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-07 00:22
全看
|
小
中
大
你空载试过,说明没有问题,在带负载的情况应该是星三角转换的时间太短了,你把这个时间设置在20S左右试试