110KW-160KW电机启动,有没有谁用过星三角启动的
上一主题
下一主题
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
628 个
工控威望:
825 点
下载积分:
21581 分
在线时间: 346(小时)
注册时间:
2010-10-27
最后登录:
2024-12-04
查看沙痕的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-07-02 01:23
全看
|
小
中
大
110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
分享
周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
573 个
工控威望:
725 点
下载积分:
11157 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2010-03-04
最后登录:
2024-12-20
查看周红军的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-04 18:58
全看
|
小
中
大
问题是出在星三转换的时差不对。我做了不下几百台的星三启动柜,最大的星三启动是260KW的。没出现过像楼主的现象。是二次线的问题。一般在75KW以下的可以做成常规的星三启动方式。在100KW以上的必须做成断电切换的模式。也就是说切换时是断电切换。只有这样才可以避免弧光短路的问题。