电网电压不稳,导致我低压柜内plc电源以及变频器设备经常被烧坏
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
liang333444
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
247 个
工控威望:
390 点
下载积分:
1114 分
在线时间: 311(小时)
注册时间:
2011-09-21
最后登录:
2024-12-12
查看liang333444的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-07-01 15:44
只看楼主
|
小
中
大
请各位朋友帮忙想个办法,那种方法比较经济。。谢谢!
分享
langman
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
576 个
工控威望:
606 点
下载积分:
1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2021-04-09
查看langman的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-01 16:34
只看该作者
|
小
中
大
加隔离变压器
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
分享
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2827 个
工控威望:
4455 点
下载积分:
215018 分
在线时间: 3184(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2024-12-22
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-07-01 16:52
只看该作者
|
小
中
大
首先你要知道电压波动范围!如果波动很大那就得考虑供电线路改造。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
566 个
工控威望:
4091 点
下载积分:
7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间:
2010-12-21
最后登录:
2020-12-14
查看lichenhui333的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-07-01 16:54
只看该作者
|
小
中
大
加稳压器
分享
雪峰
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
200 个
工控威望:
5653 点
下载积分:
71162 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2011-08-30
最后登录:
2024-12-22
查看雪峰的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-07-01 17:05
只看该作者
|
小
中
大
比较经济的就加稳压器。如果要想根本解决那就得考虑供电线路改造了。
分享
fschs
QQ:869603371
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
134 个
工控威望:
225 点
下载积分:
4293 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2010-03-08
最后登录:
2024-12-17
查看fschs的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-07-01 20:17
只看该作者
|
小
中
大
分享
meipingboy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
528 个
工控威望:
735 点
下载积分:
9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2024-08-30
查看meipingboy的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2013-07-01 20:31
只看该作者
|
小
中
大
楼上好多朋友都说加稳压器,我认为没用!
开关电源的输入电压范围一般都很大,都在110V ~240V以上,
而稳压电压的输入电压范围最多也在这个范围之内,所以装跟不装,一个样。
最主要是要知道电压为何为升高,升高到多少的问题。
有可能零线接触不良,引起某些PLC烧坏。
活到老学到老:还有 8 分没学到
分享
jhwuliangjin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
245 点
下载积分:
7625 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2009-11-09
最后登录:
2024-07-02
查看jhwuliangjin的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2013-07-01 20:36
只看该作者
|
小
中
大
加一变压器380V变220v给PLC供电。
分享
xiaozufu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
146 点
下载积分:
533 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2011-02-28
最后登录:
2021-01-22
查看xiaozufu的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2013-07-01 21:36
只看该作者
|
小
中
大
试试稳压器吧
分享
sug
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
178 个
工控威望:
290 点
下载积分:
999 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2009-10-07
最后登录:
2024-04-27
查看sug的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2013-07-01 22:05
只看该作者
|
小
中
大
让电网电压经过隔离变压器,这样到用户的就安全
分享
mingyue100z
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
201 点
下载积分:
2508 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2013-05-13
最后登录:
2017-06-30
查看mingyue100z的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2013-07-01 22:30
只看该作者
|
小
中
大
加个隔离压器应该就可以了
笨鸟先飞
分享
飘扬の孤月
学习工控
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
302 个
工控威望:
2570 点
下载积分:
13590 分
在线时间: 357(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2024-10-29
查看飘扬の孤月的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2013-07-01 22:32
只看该作者
|
小
中
大
加个UPS稳压