wujianzzx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2013-02-25
最后登录: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-30 19:14
H1000变频器无PG  V/F控制,多段速运行,断电或送电时显示“外置A/D转换异常”,复位后运行正常。望高手指点,谢谢
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-01 10:20
参数没有设好
wujianzzx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2013-02-25
最后登录: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-01 11:57
可以前用的正常,现在不能复位了,上电就显示CP0035  外置A/D转换异常。
如果是参数问题,那该改什么参数
luojun955
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 485 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-03-23
最后登录: 2013-08-28
查看luojun955的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-01 14:22
设置一个复位值,外部复位试一试。
wujianzzx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2013-02-25
最后登录: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-01 19:24
估计坏了,现在根本不能复位,改不了任何参数,
fschs
QQ:869603371
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 225 点
下载积分: 4263 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2010-03-08
最后登录: 2024-11-02
查看fschs的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-01 20:42
锁参数来?