我有一个电源开关 220V入出24V的 在机械上量只有5V左右 但是我把负载裁下后又有24V是、是不是短路了 我不敢百分之百判断 请大家说说 谢谢
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-29 11:53
全看
|
小
中
大
二个原因会造成这种现象。
1)开关电源本体性能不良,俗称带载能力下降。解决办法:维护、更换。
2)连接的负载过重。实际检测或者估计一下是否超载了。解决办法:更换功率合适的电源,减小负载。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-06-29 14:37
全看
|
小
中
大
这个说的深一点是电源内阻变大,说的浅就是带负载能力差了。