fupeilei
fmtoy.taobao.com
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 173 点
下载积分: 667 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-06-29
最后登录: 2014-04-06
查看fupeilei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-29 00:28
我厂有一台铜泵采用顺序连锁启动方式,启动时先启动油泵后才能启动铜泵。也就是说铜泵的控制电源串在油泵的接触器常开辅助点。今天油泵更换接触器后一启动接触器内部就短路了,断路器就跳闸了,检查电动机、电动机连接线、热继电器、接触器、断路器、控制电源都没问题。然后就把电动机线拆除空试正常,就把电动机又接上了试运也正常。当第二次试运时油泵接触器又发生接触器内部短路。用500伏摇表检查电动机、电动机连接线、热继电器、接触器,相间和对地绝缘都正常。求高手解答
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-29 06:04
你的接触器灭弧罩还正常?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(fupeilei) 热心助人!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。