用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三相接触器内部短路求高手解答!在线等
上一主题
下一主题
fupeilei
fmtoy.taobao.com
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
173 点
下载积分:
667 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2013-06-29
最后登录:
2014-04-06
查看fupeilei的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-06-29 00:28
全看
|
小
中
大
我厂有一台铜泵采用顺序连锁启动方式,启动时先启动油泵后才能启动铜泵。也就是说铜泵的控制电源串在油泵的接触器常开辅助点。今天油泵更换接触器后一启动接触器内部就短路了,断路器就跳闸了,检查电动机、电动机连接线、热继电器、接触器、断路器、控制电源都没问题。然后就把电动机线拆除空试正常,就把电动机又接上了试运也正常。当第二次试运时油泵接触器又发生接触器内部短路。用500伏摇表检查电动机、电动机连接线、热继电器、接触器,相间和对地绝缘都正常。求高手解答
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-10-31
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-29 14:33
全看
|
小
中
大
实际上按你的描述,可以排除接线等问题。可能的原因:
1)接触器本身的质量问题。
2)弱弱地问一声:你确认主、辅触点正确吗?特别是小型交流接触器不是很明显。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三相接触器内部短路求高手解答!在线等
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问