yzyuanxiang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2013-02-25
最后登录: 2023-10-04
查看yzyuanxiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-24 10:01
如果传感器出错=0   4-20ma对应0-4000  所以4.01MA等于25    但是当压力微小的时候只有10 还是波动的数值。请问怎么做报警。试验下来 如果负压的时候是小于0的    
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-24 21:51
比较指令来做,应该不难
fschs
QQ:869603371
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 225 点
下载积分: 4263 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2010-03-08
最后登录: 2024-11-02
查看fschs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-25 10:30