各位大大们,请问下有时候步进马达偶尔在回原位时在中途就停止不动,但马达还有电,用手摸感觉在震。是什么原因和怎么引起的?
分享
现实记
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
160 点
下载积分:
2407 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2012-12-03
最后登录:
2013-07-11
查看现实记的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-24 20:47
全看
|
小
中
大
我也发现这样的问题,已经解决了,我用的驱动器是220V,步进电机是有U V W 原因是缺相也就是V线断了,有时接触到有时接触不到,所以有时正常运行,有时不动