目前公司的一个【温度控制】项目要做,此项目的控制要求如下;
1;对8路温度进行控制(测温;K型热电偶,控温;SCR+模块控制)
2;控制几个风机+电机(多个变频器控制--485通讯)
3;控制几个开关量
4;2个模拟量输入和2个输出(2个风门驱动器)
5;数据的记录,存储,并要可以查询1年的数据在上位机显示
6;对“历史记录”要进行修改,要人为的输入“发生报警的班次--早﹑夜班,输入人姓名”以上需要“汉字”输入
以上的1~4点控制使用【PLC+温度模块】可以实现,效果也满意。现在主要是对以下几个问题不好解决。
1;数据的记录,存储---使用触摸屏+U盘也可以做到,但效果一般希望改进。
2;对“历史记录”要进行修改,要人为的输入“发生报警的班次--早﹑夜班,输入人姓名”以上需要“汉字输入”,
这一点以前使用“台达”触摸屏做不到,前段时间在家园有问过,朋友推荐使用“天任”,这个要试一下。
3;昨天“威强”到我公司推荐产品,给我推荐了“AFL-10A””和“TANK-800-D525”这两款产品是不同的
工控机,成本比较贵,他们说效果要好过“触摸屏”,有没有朋友使用过他们的产品,或者推荐“研系”工控机。
4;使用“组态王”做界面效果是不是比“触摸屏”强很多,还有破解版的“组态王”可靠性怎么样。
根据以上的描述各位朋友请发表一下意见,谢谢。
[ 此帖被dmh在2013-06-21 08:33重新编辑 ]
不断向前
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-25
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-23 17:10
组态软件不好用,通讯和数据库完全不好用