发表于: 2013-06-19 00:01
全看
|
小
中
大
图片:
如题:请高手解答。参数设置如图
附件:
两轴自动程序2013 6 17.rar
(6 K) 下载次数:103
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
直线滑台运动控制2013 6 17.rar
(12 K) 下载次数:95
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
分享
327204238
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
158 点
下载积分:
484 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2011-03-07
最后登录:
2017-06-09
查看327204238的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-19 14:32
全看
|
小
中
大
PLC脉冲输出SPED指令错误,脉冲输出的方式不对,是#10而不是#100 #10是采用的是CW/CCW方式,接线是输出0时应该接100.00与100.01,而#100时接线应该是100.00 与100.02 ,还有71步外应该是D1002 而不是#D1002,还有你用步进电机的话,不知道是不是支持用CW/CCW输出,一般来说,控制步进是用脉冲+方向,